故障1:参数故障保护
故障原因:设定参数丢失,或者控制芯片受到环境干扰工作不稳定或者参数丢失。
处理方法:检查各参数并重新设定;或者控制系统断电后重新上电。
故障2:缺相保护
故障原因:电源缺相,或者带电机运行中有一相输出开路。
处理方法:检查电源进线和软起动器输出。
故障3:堵转过流保护
故障原因:起动瞬间电流太大
处理方法:检查负载情况;初始电压过高;起动限流值过高;或者晶闸管阀组件故障。
故障4:起动超时保护
故障原因:负载太重
处理方法:或起动时间设置太短;检查负载情况;延长起动时间;提高起动限流值。
故障5:过载保护
故障原因:是否过载运行。
处理方法:检查负载电流是否超限。
故障6:运行过流保护
故障原因:负载突然加重
处理方法:或负载波动太大;调整负载运行状况。
故障7:电流不平衡保护
故障原因:电机故障;软启故障;电流不平衡度设定值太小。
处理方法:检查电机、软启,重设定电流不平衡度。
故障8:起动过流保护
故障原因:起动电流超过限流值
处理方法:根据负载调整限流值;或者调整电流保护值。
故障9:软停车过流保护
故障原因:停车电流超过限流值
处理方法:根据负载调整电流限幅值;或者调整电流保护值;或者调整软停车时间因子。
故障10:干扰保护
故障原因:外部干扰
处理方法:消除干扰源;或者增加屏蔽措施;选择抗干扰能力强的楼师付牌软启动器。
原创作品,转载请注明出处。